麦克雷 Mavom.cn
标题:
FANUC系统使用G16出现10号报警,就是G代码无效什么原
[打印本页]
作者:
艾的民
时间:
2021-1-3 12:33
标题:
FANUC系统使用G16出现10号报警,就是G代码无效什么原
FANUC系统使用G16出现10号报警,就是G代码无效什么原因。系统是18I的。几百万的机床不应该吧
作者:
吴和润
时间:
2021-1-3 12:33
没法用G16
作者:
wnuax
时间:
2021-1-3 12:34
机床不认识g16。老老实实的算坐标吧
作者:
Gladysmype
时间:
2021-1-3 12:35
先取消试试
作者:
艾的民
时间:
2021-1-3 12:35
看看你用G16的格式有没有问题
作者:
ZiboLin97
时间:
2021-1-3 12:36
(, 下载次数: 3)
上传
点击文件名下载附件
作者:
艾的民
时间:
2021-1-3 12:37
这个程序一看就是新手编的。
作者:
ufloZttF
时间:
2021-1-3 12:38
K3和L2应该有冲突,系统只认一个。
作者:
bltlghth27
时间:
2021-1-3 12:39
(, 下载次数: 4)
上传
点击文件名下载附件
作者:
xiongweijia
时间:
2021-1-3 12:39
加个G17
作者:
MiguelRep
时间:
2021-1-3 12:39
是不是后边要加xy坐标
作者:
Malcolmsor
时间:
2021-1-3 12:40
重启
作者:
cxhqqq
时间:
2021-1-3 12:40
和我的报警一模一样。不知道如何解决。
作者:
nllqqkux76
时间:
2021-1-3 12:41
格式不对,我用G16不是这种格式的,发那科MF
欢迎光临 麦克雷 Mavom.cn (http://www.mavom.cn/)