圖 10:香港 OTTV 法規第 7.5 節
玻璃中心與整體窗戶(包括玻璃與窗框)U 值之間的差異相當大。這是因為窗框的 U 值可能是玻璃中心 U 值的 3 至 10 倍。對於充氬氣的 Low-e 中空玻璃單元(IGU),其典型玻璃中心 U 值為 1.5 W/(m²·K)。但當考慮窗框的影響後,整體窗戶的 U 值可能會介於 1.8 W/(m²·K) 至 5.6 W/(m²·K) 之間。見圖 11。
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
圖 11:窗戶 U 值與窗框面積比率對U 值的影響
準確計算窗戶的 U 值極為重要,因為當前設計階段普遍使用建築能源模擬來評估建築的能源表現。LEED 要求進行全建築能源模擬,以證明所提方案在能源效能上的實際改善,從而讓項目獲得相應的積分並最終達成不同級別的認證。如果輸入了相對偏低的(玻璃中心)U 值而獲得較高評分,可能會在調試階段失去該積分,因為實際窗戶的能源性能遠遜於玻璃中心。雖然使用良好絕熱性能的窗戶(其 U 值較接近玻璃中心)可改善此情況,但這仍是一項現存問題。
4.3. 結構安全
香港屋宇署(BD)關注金屬窗框的外部與內部部分是由低導熱的熱隔材料(如PVC、聚酰胺、聚氨酯)隔開,而非一體化的框架。如果熱隔材料或其連接發生故障,則將無法固定玻璃,這可能導致玻璃脫落並墜落至建築外(見圖12)。
圖 15:有/無螺栓的窗戶 U 值對比
5. 結論
隔熱斷橋窗在全球範圍內已被認可三十多年,是實現建築可持續性和碳中和的最重要技術之一,但在香港尚未被採用。通過詳細分析,本論文得出結論,隔熱斷橋未被採用的阻礙如下:
● 原有的 OTTV 規範忽略了窗戶的熱傳導(Qgc), 但隨著 OTTV 限值、室外溫度和不透明牆面的隔熱性能變化等原因,Qgc現在已成為建築外殼熱傳遞的第二大因素(佔 40%)
● 對於 LEED 項目,窗戶的 U 值應考慮框架和玻璃的 U 值,並使用面積加權法來計算整體窗戶的U值,但目前的做法是將玻璃中心的 U 值視為窗戶的 U 值,這導致設計與實際情況之間存在較大差異。
● 香港屋宇署擔心熱隔斷失效會導致玻璃從建築物上掉落,因此不批准使用熱隔斷窗戶。將外部金屬框架與內部金屬框架通過熱隔斷進行螺栓固定是一種簡單且成熟的解決方案,但由於上述 OTTV 和 LEED 問題,相關利益方尚未推廣此方法。
這些問題未受到足夠的重視,延遲了隔熱斷橋窗的採用,但更重要的是,這可能導致對建築能源表現的過高估計,換句話說,建築的實際能源表現不太可能達到設計要求。為了實現香港 2050 年的碳中和目標,作為最佳建築外墻技術之一,熱斷橋窗戶有助於提升建築能效並減少碳排放。因此,有必要及時解決上述三個問題,消除障礙,讓隔熱斷橋能夠根據其技術價值得到採用。
6. 局限性與未來工作
本文未包含在香港氣候中比較有無熱斷橋窗戶的建築實際能源表現的模擬。可比模擬和實驗測試對驗證熱斷橋窗戶的實際效益至關重要,並將在下一步進行。
參考文獻
[1] Wong, S., 2017, Energy Saving Potential of Thermal Broken Fenestration System in Hot Climate Counties, World Sustainable Built Environment Conference 2017 Hong Kong, Track 3: Advancing SBE Assessments, p. 868-873.
[2] Seppänen, O., Fisk, W.J., Lei, Q.H, 2006, Effect of Temperature on Task Performance in Office Environment, Lawrence Berkeley National Laboratory.
[3] Hui, S.C., 1997, Overall thermal transfer value (OTTV): how to improve its control in Hong Kong, Proc. of the One-day Symposium on Building, Energy and Environment, vol. 16, p. 12-21.
[4] Lam, J.C., Hui, S.C.M. and Chan, A.L.S., 1993, Overall thermal transfer value control of building envelope design part 2-OTTV parameters, Hong Kong Engineer, 21(9), p. 40-44.
[5] Oraee, M. and Luther, M.B., 2015, The next step in energy rating: the international ETTV method vs. BCA Section-J Glazing Calculator, 49th International Conference of the Architectural Science Association, p. 423-433.
[6] Zhou, Y.Z., 2023, Impact of bolt penetrating the insulation layer on the curtain-wall thermal performance based on THERM simulation, Proc. Of the 15th Building Physics Conference of China, Building Facades, p. 959-962.
关于Warmframe暖框科技
Warmframe® Technology 暖框科技是全球高性能幕墙隔热毯技术开创者及系统解决方案全球领导品牌,拥有13项幕墙阻断冷桥隔热技术的分项国际发明专利及12项国家发明专利。暖框科技为美国建筑师协会American Institute of Architects铂金合作伙伴,美国门窗幕墙评级委员会NFRC产品及热工技术CS双认证企业,2023年获美国国家标准协会ANSI产品认证。全球拥有超过500栋地标幕墙工程案例, 在亚洲地区的绿色建筑代表案例囊括:2020年及2019年度亚洲绿色建筑大奖BREEAM Awards 2019/2020;2018年度可持续发展建筑奖;2018年度亚洲创新绿色建筑大奖;2018年度时代创新奖;世界首家LEED金级主题公园度假区认证;中国首座办公建筑 BREEAM 四星认证;中国首座住宅类建筑BREEAM四星认证;LEED及WELL建筑双金级认证办公建筑等众多获奖项目。中国工程建设行业标准 《建筑用真空绝热板应用技术规程》及《中国超高层建筑设计标准》编制委员会编委。
关于AECOM
AECOM是全球基础设施领域的引领者,致力于构筑一个更美好的世界。作为一家深受全球信赖的全方位专业服务企业,我们以深厚的技AECOM术积累,助力客户应对建筑、交通、环境、水务及能源等领域内的复杂挑战。我们与公共及私营客户紧密合作,提供创新、可持续和具韧性的解决方案,涵盖项目从咨询、规划、设计、工程到项目及施工管理的全生命周期。AECOM 是《财富》500强公司之一,2024财年营业额为161亿美元。
作者: Thomisuig 时间: 8 小时前 (, 下载次数: 0)